一、维修电工概述

从事机械设备和电气系统线路及器件的安装、调试与维护、修理的人员。

维修电工主要掌握:维修电工常识和基本技能,室内线路的安装,接地装置的安装与维修,常见变压器的检修与维护,各种常用电机的拆装与维修,常用低压电器及配电装置的安装与维修,电动机基本控制线路的安装与维修,常用机床电气线路的安装与维修,电子线路的安装与调试,电气控制线路设计,可编程控制器及其应用。

二、安全用电

随着电能应用的不断拓展,以电能为介质的各种电气设备广泛进入企业、社会和家庭生活中,与此同时,使用电气所带来的不安全事故也不断发生。为了实现电气安全,对电网本身的安全进行保护的同时,更要重视用电的安全问题。因此,学习安全用电基本知识,掌握常规触电防护技术,这是保证用电安全的有效途径。

电气危害有两个方面:一方面是对系统自身的危害,如短路、过电压、绝缘老化等;另一方面是对用电设备、环境和人员的危害,如触电、电气火灾、电压异常升高造成用电设备损坏等,其中尤以触电和电气火灾危害最为严重。触电它可直接导致人员伤残、死亡。另外,静电产生的危害也不能忽视,它是电气火灾的原因之一,对电子设备的危害也很大。

1.1人身安全

1.触电危害

触电是指人体触及带电体后,电流对人体

造成的伤害。它有两种类型,即电击和电伤。

1)电伤-非致命的

电伤是指电流的热效应、化学效应、机械效应及电流本身作用造成的人体伤害。电伤会在人体皮肤表面留下明显的伤痕,常见的有灼伤、电烙伤和皮肤金属化等现象。

2)电击

电击是指电流通过人体内部,破坏人体内部组织,影响呼吸系统、心脏及神经系统的正常功能,甚至危及生命。在触电事故中,电击和电伤常会同时发生。

3)影响触电危险程度的因素

a.电流大小对人体的影响

通过人体的电流越大,人体的生理反应就越明显,感应就越强烈,引起心室颤动所需的时间就越短,致命的危害就越大。按照通过人体电流的大小和人体所呈现的不同状态,工频交流电大致分为下列三种:

①感觉电流:指引起人的感觉的最小电流(1-3mA)。

②摆脱电流:指人体触电后能自主摆脱电源的最大电流(10mA)。

③致命电流:指在较短的时间内危及生命的最小电流(30mA)。

b.电流的类型

工频交流电的危害性大于直流电,因为交流电主要是麻痹破坏神经系统,往往难以自主摆脱。一般认为40~60Hz的交流电对人最危险。随着频率的增加,危险性将降低。当电源频率大于Hz时,所产生的损害明显减小,但高压高频电流对人体仍然是十分危险的。

c.电流的作用时间

人体触电,当通过电流的时间越长,愈易造成心室颤动,生命危险性就愈大。据统计,触电1-5min内急救,90%有良好的效果,10分钟内60%救生率,超过15分钟希望甚微。

触电保护器的一个主要指标就是额定断开时间与电流乘积小于30mA.s。实际产品一般额定动作电流30mA,动作时间0.1s,故小于30mA.s可有效防止触电事故。

d.电流路径

电流通过头部可使人昏迷;通过脊髓可能导致瘫痪;通过心脏会造成心跳停止,血液循环中断;通过呼吸系统会造成窒息。因此,从左手到胸部是最危险的电流路径;从手到手、从手到脚也是很危险的电流路径;从脚到脚是危险性较小的电流路径。

e.人体电阻

人体电阻是不确定的电阻,皮肤干燥时一般为KΩ左右,而一旦潮湿可降到1KΩ。人体不同,对电流的敏感程度也不一样,一般地说,儿童较成年人敏感,女性较男性敏感。患有心脏病者,触电后的死亡可能性就更大。

f.安全电压

安全电压是指人体不戴任何防护设备时,触及带电体不受电击或电伤。人体触电的本质是电流通过人体产生了有害效应,然而触电的形式通常都是人体的两部分同时触及了带电体,而且这两个带电体之间存在着电位差。因此在电击防护措施中,要将流过人体的电流限制在无危险范围内,也即将人体能触及的电压限制在安全的范围内。国家标准制定了安全电压系列,称为安全电压等级或额定值,这些额定值指的是交流有效值,分别为:42V、36V、24V、12V、6V等几种。

2.常见的触电原因

人体触电主要原因有两种:直接或间接接触带电体以及跨步电压。直接接触又可分为单极接触和双极接触。

1)单极触电

当人站在地面上或其他接地体上,人体的某一部位触及一相带电体时,电流通过人体流入大地(或中性线),称为单极触电,如图1.1所示。图1.1-1(a)为电源中性点接地运行方式时,单相的触电电流途径。图1.1-1(b)为中性点不接地的单相触电情况。一般情况下,接地电网里的单相触电比不接地电网里的危险性大。

2)双极触电

双极触电是指人体两处同时触及同一电源的两相带电体,以及在高压系统中,人体距离高压带电体小于规定的安全距离,造成电弧放电时,电流从一相导体流入另一相导体的触电方式,如图1.1-2所示。两相触电加在人体上的电压为线电压,因此不论电网的中性点接地与否,其触电的危险性都最大。

3)跨步电压触电

当带电体接地时有电流向大地流散,在以接地点为圆心,半径20m的圆面积内形成分布电位。人站在接地点周围,两脚之间(以0.8m计算)的电位差称为跨步电压Uk,如图1.1-3所示,由此引起的触电事故称为跨步电压触电。高压故障接地处,或有大电流流过的接地装置附近都可能出现较高的跨步电压。离接地点越近、两脚距离越大,跨步电压值就越大。一般10米以外就没有危险。

4)剩余电荷触电

剩余电荷触电是指当人触及带有剩余电荷的设备时,带有电荷的设备对人体放电造成的触电事故。设备带有剩余电荷,通常是由于检修人员在检修中摇表测量停电后的并联电容器、电力电缆、电力变压器及大容量电动机等设备时,检修前、后没有对其充分放电所造成的。

3.防止触电

产生触电事故有以下原因:

(1)缺乏用电常识,触及带电的导线。

(2)没有遵守操作规程,人体直接与带电体部分接触。

(3)由于用电设备管理不当,使绝缘损坏,发生漏电,人体碰触漏电设备外壳。

(4)高压线路落地,造成跨步电压引起对人体的伤害。

(5)检修中,安全组织措施和安全技术措施不完善,接线错误,造成触电事故。

(6)其他偶然因素,如人体受雷击等。

1)安全制度

(1)在电气设备的设计、制造、安装、运行、使用和维护以及专用保护装置的配置等环中,要严格遵守国家规定的标准和法规。

(2)加强安全教育,普及安全用电知识。

(3)建立健全安全规章制度,如安全操作规程、电气安装规程、运行管理规程、维护检修制度等,并在实际工作中严格执行。

2)安全措施

(1)停电工作中的安全措施。

在线路上作业或检修设备时,应在停电后进行,并采取下列安全技术措施:

①切断电源。

②验电。

③装设临时地线。

此外,对电气设备还应采取下列一些安全措施:

①电气设备的金属外壳要采取保护接地或接零。

②安装自动断电装置。

③尽可能采用安全电压。

④保证电气设备具有良好的绝缘性能。

⑤采用电气安全用具。

⑥设立保护装置。

⑦保证人或物与带电体的安全距离。

⑧定期检查用电设备。

1.2用电安全技术简介

低压配电系统是电力系统的末端,分布广泛,几乎遍及建筑的每一角落,平常使用最多的是/V的低压配电系统。从安全用电等方面考虑,低压配电系统有三种接地形式,IT系统、TT系统、TN系统。TN系统又分为TN—S系统、TN—C系统、TN—C—S系统三种形式。

1)IT系统

IT系统就是电源中性点不接地、用电设备外壳直接接地的系统,如图1.3-1所示。IT系统中,连接设备外壳可导电部分和接地体的导线,就是PE线。

2)TT系统

TT系统就是电源中性点直接接地、用电设备外壳也直接接地的系统,如图1.3-2所示。通常将电源中性点的接地叫做工作接地,而设备外壳接地叫做保护接地。TT系统中,这两个接地必须是相互独立的。设备接地可以是每一设备都有各自独立的接地装置,也可以若干设备共用一个接地装置,图1.3-2中单相设备和单相插座就是共用接地装置的。

3)TN系统

TN系统即电源中性点直接接地、设备外壳等可导电部分与电源中性点有直接电气连接的系统,它有三种形式,分述如下。

(1)TN—S系统

TN—S系统如图1.3-3所示。图中中性线N与TT系统相同,在电源中性点工作接地,而用电设备外壳等可导电部分通过专门设置的保护线PE连接到电源中性点上。在这种系统中,中性线N和保护线PE是分开的。TN—S系统的最大特征是N线与PE线在系统中性点分开后,不能再有任何电气连接。TN—S系统是我国现在应用最为广泛的一种系统(又称三相五线制)。新楼宇大多采用此系统。

(2)TN-C系统

TN-C系统如图1.3-4所示,它将PE线和N线的功能综合起来,由一根称为保护中性线PEN,同时承担保护和中性线两者的功能。在用电设备处,PEN线既连接到负荷中性点上,又连接到设备外壳等可导电部分。此时注意火线(L)与零线(N)要接对,否则外壳要带电。TN-C现在已很少采用,尤其是在民用配电中已基本上不允许采用TN—C系统。

TN-C-S系统TN-C-S系统是TN-C系统和TN—S系统的结合形式,如图1.3-5所示。TN-C-S系统中,从电源出来的那一段采用TN-C系统只起能的传输作用,到用电负荷附近某一点处,将PEN线分开成单独的N线和PE线,从这一点开始,系统相当于TN-S系统。TN-C-S系统也是现在应用比较广泛的一种系统。这里采用了重复接地这一技术。此系统在旧楼改造适用。

为降低因绝缘破坏而遭到电击的危险,对于以上不同的低压配电系统型式,电气设备常采用保护接地、保护接零、重复接地等不同的安全措施。

1、接地和接零保护

1)接地保护

按功能分,接地可分为工作接地和保护接地。工作接地是指电气设备(如变压器中性点)为保证其正常工作而进行的接地;保护接地是指为保证人身安全,防止人体接触设备外露部分而触电的一种接地形式。在中性点不接地系统中,设备外露部分(金属外壳或金属构架),必须与大地进行可靠电气连接,即保护接地。

接地装置由接地体和接地线组成,埋入地下直接与大地接触的金属导体,称为接地体,连接接地体和电气设备接地螺栓的金属导体称为接地线。接地体的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。

保护接地常用在IT低压配电系统和TT低压配电系统的型式中。

2)保护接零

保护接零是指在电源中性点接地的系统中,将设备需要接地的外露部分与电源中性线直接连接,相当于设备外露部分与大地进行了电气连接。使保护设备能迅速动作断开故障设备,减少了人体触电危险。

保护接零适用于TN低压配电系统型式。

保护接零的工作原理

当设备正常工作时,外露部分不带电,人体触及外壳相当于触及零线,无危险,如图1.3-8所示。

采用保护接零时注意:

(1)同一台变压器供电系统的电气设备不宜将保护接地和保护接零混用,而且中性点工作接地必须可靠。

(2)保护零线上不准装设熔断器。

区别:将金属外壳用保护接地线(PEE)与接地极直接连接的叫接地保护;当将金属外壳用保护线(PE)与保护中性线(PEN)相连接的则称之为接零保护。

3)重复接地

在电源中性线做了工作接地的系统中,为确保保护接零的可靠,还需相隔一定距离将中性线或接地线重新接地,称为重复接地。

从图1.3-9(a)可以看出,一旦中性线断线,设备外露部分带电,人体触及同样会有触电的可能。而在重复接地的系统中,如图1.3-9(b)所示,即使出现中性线断线,但外露部分因重复接地而使其对地电压大大下降,对人体的危害也大大下降。不过应尽量避免中性线或接地线出现断线的现象。

以上分析的电击防护措施是从降低接触电压方面进行考虑的。但实际上这些措施往往还不够完善,需要采用其它保护措施作为补充。例如,采用漏电保护器、过电流保护电器等措施。

2.漏电保护开关

1)定义:漏电保护器(漏电保护开关)是一种电气安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护。

漏电保护为近年来推广采用的一种新的防止触电的保护装置。在电气设备中发生漏电或接地故障而人体尚末触及时,漏电保护装置已切断电源;或者在人体已触及带电体时,漏电保护器能在非常短的时间内切断电源,减轻对人体的危害。

2)种类:漏电保护器按不同方式分类来满足使用的选型。如按动作方式可分为电压动作型和电流动作型;按动作机构分,有开关式和继电器式;按极数和线数分,有单极二线、二极、二极三线等等。按动作灵敏度可分为:高灵敏度:漏电动作电流在30mA以下;中灵敏度:30~0mA;低灵敏度:0mA以上。

注意:漏电保护器的接线(1)无论是单相负荷还是三相与单相的混合负荷,相线与零线均应穿过零序互感器。(2)安装漏电保护器时,一定要注意线路中中性线N的正确接法,即工作中性线一定要穿过零序互感器,而保护零线PE决不能穿过零序互感器。若将保护零线接漏电保护器,漏电保护器处于漏电保护状态而切断电源。即保护零线一旦穿过零序互感器就再也不能用作保护线。

(3)配电屏与控制屏的框架,室内、外配电装置的金属构架和钢筋混凝土构架,安装在配电线路杆上的开关设备、电容器等电力设备的金属外壳。

(4)在非沥青路面的居民区中,高压架空线路的金属杆塔、钢筋混凝土杆,中性点非直接接地的低压电网中的铁杆、钢筋混凝土杆,装有避雷线的电力线路杆塔。

(5)避雷针、避雷器、避雷线等。

3、电气设备的接地范围

根据安全规程规定,下列电气设备的金属外壳应该接地或接零。

(1)电机、变压器、电器、照明器具、携带式及移动式用电器具等的底座和外壳,如手电钻、电冰箱、电风扇、洗衣机等。

(2)交流、直流电力电缆的接线盒,终端头的金属外壳,电线、电缆的金属外皮,控制电缆的金属外皮,穿线的钢管;电力设备的传动装置,互感器二次绕组的一个端子及铁心。

(3)配电屏与控制屏的框架,室内、外配电装置的金属构架和钢筋混凝土构架,安装在配电线路杆上的开关设备、电容器等电力设备的金属外壳。

(4)在非沥青路面的居民区中,高压架空线路的金属杆塔、钢筋混凝土杆,中性点非直接接地的低压电网中的铁杆、钢筋混凝土杆,装有避雷线的电力线路杆塔。

(5)避雷针、避雷器、避雷线等。

三、识读电气原理图的要点

(1)看图纸说明:图纸说明包括图纸目录、技术说明、元件明细表和施工说明书等。看图纸说明有助于了解大体情况和抓住识读的重点。

(2)分清电气原理图:分清主电路和控制电路,交流电路和直流电路。

(3)识读主电路:通常从下往上看,即从电气设备(如电动机)开始,经控制元件,依次到电源,搞清电源是经过哪些元件到达用电设备的。

(4)识读控制电路:通常从左向右看,即先看电源,再依次到各条回路,分析各回路元件的工作情况及对主电路的控制关系。搞清回路构成、各元件间的联系、控制关系以及在什么条件下回路通路或断路,等等。

3)端子排,其作用:

a、实现电路中按钮、限位开关、指示灯(信号灯)接线(软线)和配电盘接触器及其它继电器接线(硬线)实现连接的端子。

b、实现配线盘与配线盘之间的连接。

c、实现配线盘与电动机之间的连接。

四、继电-接触控制系统

4.1三相异步电动机的基本控制电路

通过开关、按钮、继电器、接触器等电器触点的接通或断开来实现的各种控制叫做继电-接触器控制,这种方式构成的自动控制系统称为继电-接触器控制系统。典型的控制环节有点动控制、单向自锁运行控制、正反转控制、行程控制、时间控制等。

电动机在使用过程中由于各种原因可能会出现一些异常情况,如电源电压过低、电动机电流过大、电动机定子绕组相间短路或电动机绕组与外壳短路等等,如不及时切断电源则可能会对设备或人身带来危险,因此必须采取保护措施。常用的保护环节有短路保护、过载保护、零压保护和欠压保护等。

4.1.1点动控制和直接起动控制

按下按钮SB,接触器KM线圈通电,衔铁吸合,常开主触点接通,电动机定子接入三相电源起动运转。松开按钮SB,接触器KM线圈断电,衔铁松开,常开主触点断开,电动机因断电而停转。

合上开关QS,三相电源被引入控制电路,但电动机还不能起动。按下按钮SB,接触器KM线圈通电,衔铁吸合,常开主触点接通,电动机定子接入三相电源起动运转。松开按钮SB,接触器KM线圈断电,衔铁松开,常开主触点断开,电动机因断电而停转。

起动过程:按下起动按钮SBl,接触器KM线圈通电,与SB1并联的KM的辅助常开触点闭合,以保证松开按钮SBl后KM线圈持续通电,串联在电动机回路中的KM的主触点持续闭合,电动机连续运转,从而实现连续运转控制。

停止过程:按下停止按钮SB2,接触器KM线圈断电,与SBl并联的KM的辅助常开触点断开,以保证松开按钮SB2后KM线圈持续失电,串联在电动机回路中的KM的主触点持续断开,电动机停转。

与SBl并联的KM的辅助常开触点的这种作用称为自锁。

图示控制电路还可实现短路保护、过载保护和零压保护。

起短路保护的是串接在主电路中的熔断器FU。一旦电路发生短路故障,熔体立即熔断,电动机立即停转。

起过载保护的是热继电器FR。当过载时,热继电器的发热元件发热,将其常闭触点断开,使接触器KM线圈断电,串联在电动机回路中的KM的主触点断开,电动机停转。同时KM辅助触点也断开,解除自锁。故障排除后若要重新起动,需按下FR的复位按钮,使FR的常闭触点复位(闭合)即可。

起零压(或欠压)保护的是接触器KM本身。当电源暂时断电或电压严重下降时,接触器KM线圈的电磁吸力不足,衔铁自行释放,使主、辅触点自行复位,切断电源,电动机停转,同时解除自锁。

4.2多地控制和顺序控制

接线原则:所有的起动按钮并联,所有的停止按钮串联。

因为KM2线圈电路中串接有KM1的常开触点,所以M1未起动时,即KM1线圈未通电时,KM2线圈不可能通电,M2不可能起动;只有当按下SB1,KM1线圈通电,M1起动后,再按SB2,KM2线圈通电,M2才起动。当按下SB3时,KM1、KM2线圈同时断电,M1、M2同时停止运转。

4.3正反转控制

正向起动过程:按下起动按钮SBl,接触器KM1线圈通电,与SBl并联的KM1的辅助常开触点闭合,以保证KMl线圈持续通电,串联在电动机回路中的KM1的主触点持续闭合,电动机连续正向运转。

停止过程:按下停止按钮SB3,接触器KMl线圈断电,与SBl并联的KM1的辅助触点断开,以保证KMl线圈持续失电,串联在电动机回路中的KMl的主触点持续断开,切断电动机定子电源,电动机停转。

反向起动过程:按下起动按钮SB2,接触器KM2线圈通电,与SB2并联的KM2的辅助常开触点闭合,以保证KM2线圈持续通电,串联在电动机回路中的KM2的主触点持续闭合,电动机连续反向运转。

特别注意KM1和KM2线圈不能同时通电,因此不能同时按下SBl和SB2,也不能在电动机正转时按下反转起动按钮,或在电动机反转时按下正转起动按钮。如果操作错误,将引起主回路电源短路.

将接触器KM1的辅助常闭触点串入KM2的线圈回路中,从而保证在KMl线圈通电时KM2线圈回路总是断开的;将接触器KM2的辅助常闭触点串入KM1的线圈回路中,从而保证在KM2线圈通电时KMl线圈回路总是断开的。这样接触器的辅助常闭触点KMl和KM2保证了两个接触器线圈不能同时通电,这种控制方式称为联锁或者互锁,这两个辅助常开触点称为联锁或者互锁触点。

存在问题:电路在具体操作时,若电动机处于正转状态要反转时必须先按停止按钮SB3,使联锁触点KMl闭合后按下反转起动按钮SB2才能使电动机反转;若电动机处于反转状态要正转时必须先按停止按钮SB3,使联锁触点KM2闭合后按下正转起动按钮SBl才能使电动机正转。

采用复式按钮,将SB1按钮的常闭触点串接在KM2的线圈电路中;将SB2的常闭触点串接在KMl的线圈电路中;这样,无论何时,只要按下反转起动按钮,在KM2线圈通电之前就首先使KM1断电,从而保证KM1和KM2不同时通电;从反转到正转的情况也是一样。这种由机械按钮实现的联锁也叫机械联锁或按钮联锁

4.4行程控制

4.4.1限位控制

当生产机械的运动部件到达预定的位置时压下行程开关的触杆,将常闭触点断开,接触器线圈断电,使电动机断电而停止运行。

4.4.2自动往返控制

按下正向起动按钮SB1,电动机正向起动运行,带动工作台向前运动。当运行到SQ2位置时,挡块压下SQ2,接触器KMl断电释放,KM2通电吸合,电动机反向起动运行,使工作台后退。工作台退到SQl位置时,挡块压下SQl,KM2断电释放,KM1通电吸合,电动机又正向起动运行,工作台又向前进,如此一直循环下去,直到需要停止时按下SB3,KMl和KM2线圈同时断电释放,电动机脱离电源停止转动。

4.5时间控制

按下起动按钮SBl,时间继电器KT和接触器KM2同时通电吸合,KM2的常开主触点闭合,把定子绕组连接成星形,其常开辅助触点闭合,接通接触器KMl。KMl的常开主触点闭合,将定子接入电源,电动机在星形连接下起动。KMl的一对常开辅助触点闭合,进行自锁。经一定延时,KT的常闭触点断开,KM2断电复位,接触器KM3通电吸合。KM3的常开主触点将定子绕组接成三角形,使电动机在额定电压下正常运行。与按钮SBl串联的KM3的常闭辅助触点的作用是:当电动机正常运行时,该常闭触点断开,切断了KT、KM2的通路,即使误按SB1,KT和KM2也不会通电,以免影响电路正常运行。若要停车,则按下停止按钮SB3,接触器KMl、KM2同时断电释放,电动机脱离电源停止转动。

五、可编程序控制器综述(PLC的发展与应用)

5.1可编程序控制器产生与发展

可编程序控制器广泛地应用于工业控制。它通过用户存储的应用程序来控制生产过程,具有可靠性高、稳定性和实时处理能力强的优点。可编程序控制器是把计算机技术与继电器控制技术有机结合起来,为工业自动化提供的几乎完美的现代化自动控制装置。

5.1.1接线程序控制系统

在现代化生产过程中,许多自动控制设备、自动化生产线,均需要配备电气控制装置。

电气控制装置的输入信号有按钮、开关、时间继电器、压力继电器、温度继电器、过流过压继电器;电气控制装置的输出信号有接触器、继电器、电磁阀。这些信号只有闭合与断开两种工作状态。这类物理量被称为开关量或数字信号。

另一类设备,其输入信号是压力传感器、温度传感器、湿度传感器等信号,输出信号是伺服电机、电动阀、距离、速度等控制信号。这类物理量是一种连续变化量,叫做模拟量或模拟信号。

以往的电气控制装置主要采用继电器、接触器或电子元件来实现,由连接导线将这些器件按照一定的工作程序组合在一起,以完成一定的控制功能,这种控制叫做接线程序控制。

接线程序控制的电气装置体积大,生产周期长,接线复杂,故障率高,可靠性差。控制功能略加变动,就需重新组合、改变接线。

5.1.2存贮程序控制系统

例如,有两个开关K1、K2。控制要求,只有两个开关都接通时小灯D1才亮。当D1亮2秒钟后小灯D2开始亮。当开关K3切断时两个小灯就同时熄灭。

(1)接线程序控制

(2)存贮程序控制(PLC控制)

5.1.3SIEMENSS7系列PLC网络系统

5.2可编程序控制器应用

例1:供料车控制

按下1号按钮,小车前进到1号位置停止,停10秒后返回原地。

按下2号按钮,小车前进到2号位置停止,停10秒后返回原地。

程序设计说明:

I0.0--原地I0.1--1号位置I0.2--2号位置

I0.3--1号按钮I0.4--2号按钮

Q0.0—小车前进Q0.1--小车返回

M0.0--小车前进到位停止标志

M0.1--小车到1号位前进标志

M0.2--小车到2号位前进标志

M0.3--小车返回原地后退标志

T0----小车停留时间

程序清单:

设计思路

2、程序图

例2:配料控制

设计思路

例3:S7系统配有PROFIBUS总线的网络

喜欢点这里免费学PLC和电工课程,点阅读原文预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇